haruoneさん、こんにちは。
Sysopの大坊です。
質問の趣旨を理解しました。
いくつか問題点があるので、長くなりますが全文に目を通して下さい。
●基本的なご回答
UPSのメーカーがUbuntu用の自動シャットダウンのソフトウェアを提供していれば、原理的には可能です。
まずはUPSのメーカーにその点を確認してください。
ソフトがない場合は対応方法がありません。
●問題点
自動シャットダウンのソフトがあり、それを導入した場合、WaffleCellのシステムと競合する可能性があります。
競合した場合、最悪もとに戻らず、WaffleCellを最初から作り直す必要があるかもしれません。
そのため、あまり組み込みをお勧めしません。
●日本におけるUPSの利用
日本国内での話ですが、現実問題として停電はほとんど瞬間停電だけです。
震災の影響を除いては、ここ20年位で秒単位以上の停電を経験してません。
(なお、誤ってブレーカーを切った間抜けな人がいなかったわけではないですが)。
社内にはWaffleCellを含めた多数のサーバーがありますが、
基本UPSは瞬間停電対策と割り切っていて、自動シャットダウンの設定はしていません。
逆に自動シャットダウンの設定をすると、瞬間停電でもシャットダウンしてしまいます。
仮に長時間の停電でバッテリーが尽きてサーバーがダウンしてもファイルが壊れる事は少ないので、
割り切って使ってます。
●WaffleCellの外部からのシャットダウン
VPN接続が可能であれば、外部からWaffleCellをシャットダウンすることが可能です。
長時間の停電は大きいニュースになりますので、もし事務所が停電していることに
自宅や出先で気がついた場合などに有効です。
↓参照
http://blade.wafflecell.com/support/?cat=1ただし、ルーターもUPSにつなげておかないと繋がらない点、ご注意ください。