upsの利用

希望、要望等をお書き下さい。

upsの利用

投稿記事by haruone » 2015年5月13日(水) 12:19

お世話になっております。
他の方も触れられていましたが、UPSを購入して設置した場合、自動でのシャットダウンの設定はどうすれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
haruone
 
記事: 32
登録日時: 2015年1月22日(木) 18:01

Re: upsの利用

投稿記事by Sysop » 2015年5月13日(水) 17:27

haruoneさん、こんにちは。
Sysopの大坊です。

UPSは万一停電した場合に、バッテリーから給電する機器ですので、
WaffleCellの動作に影響を与えません。

シャットダウンもUPSの有無とは無関係にできます。
Sysop
 
記事: 237
登録日時: 2013年5月24日(金) 14:13

Re: upsの利用

投稿記事by haruone » 2015年5月14日(木) 12:11

返信 ありがとうございました。
Sysopさん、普通、UPSを繋いでいて停電になった場合、自動的にシャットダウンさせるには、繋いでるPCに設定やソフトウェアが必要と思うのですが?

事務所にWCを設置してるので、停電時に自動的にシャットダウンできるようにしたいのです。
haruone
 
記事: 32
登録日時: 2015年1月22日(木) 18:01

Re: upsの利用

投稿記事by Sysop » 2015年5月14日(木) 13:53

haruoneさん、こんにちは。
Sysopの大坊です。

質問の趣旨を理解しました。
いくつか問題点があるので、長くなりますが全文に目を通して下さい。

●基本的なご回答
UPSのメーカーがUbuntu用の自動シャットダウンのソフトウェアを提供していれば、原理的には可能です。
まずはUPSのメーカーにその点を確認してください。
ソフトがない場合は対応方法がありません。

●問題点
自動シャットダウンのソフトがあり、それを導入した場合、WaffleCellのシステムと競合する可能性があります。
競合した場合、最悪もとに戻らず、WaffleCellを最初から作り直す必要があるかもしれません。
そのため、あまり組み込みをお勧めしません。

●日本におけるUPSの利用
日本国内での話ですが、現実問題として停電はほとんど瞬間停電だけです。
震災の影響を除いては、ここ20年位で秒単位以上の停電を経験してません。
(なお、誤ってブレーカーを切った間抜けな人がいなかったわけではないですが)。
社内にはWaffleCellを含めた多数のサーバーがありますが、
基本UPSは瞬間停電対策と割り切っていて、自動シャットダウンの設定はしていません。
逆に自動シャットダウンの設定をすると、瞬間停電でもシャットダウンしてしまいます。
仮に長時間の停電でバッテリーが尽きてサーバーがダウンしてもファイルが壊れる事は少ないので、
割り切って使ってます。

●WaffleCellの外部からのシャットダウン
VPN接続が可能であれば、外部からWaffleCellをシャットダウンすることが可能です。
長時間の停電は大きいニュースになりますので、もし事務所が停電していることに
自宅や出先で気がついた場合などに有効です。
↓参照
http://blade.wafflecell.com/support/?cat=1
ただし、ルーターもUPSにつなげておかないと繋がらない点、ご注意ください。
Sysop
 
記事: 237
登録日時: 2013年5月24日(金) 14:13

Re: upsの利用

投稿記事by koun » 2015年5月15日(金) 05:37

いつも、お世話になっています。kounです。

UPSについては、私も以前に相談をさせていただきました。
その際には、

viewtopic.php?f=9&t=172#p631

のように、インストーラーの対応を検討するというおっしゃっていただいています。

今回、Sysopの大坊さんの回答を拝見すると、検討の結果、UPSの電源が切れた時にサーバを
シャットダウンするということは、今回ご説明されているような理由により対応できないと
判断されたということでしょうか。
koun
 
記事: 220
登録日時: 2013年11月17日(日) 12:54

Re: upsの利用

投稿記事by Sysop » 2015年5月15日(金) 14:57

koun さんが書きました:今回、Sysopの大坊さんの回答を拝見すると、検討の結果、UPSの電源が切れた時にサーバを
シャットダウンするということは、今回ご説明されているような理由により対応できないと
判断されたということでしょうか。


大坊です。
以下のような理由で、今のところそのあたりは保留状態になっています。

1:実際にUPS用のドライバーを入れて、動作が不安定になった事例がある
(ただ、はっきりとそのドライバーが原因なのかは不明です)。

2:ドライバーはUPS毎(実際はたぶんメーカい毎)にあるため、検証まで含めた作業が膨大になる。

3:UPSは瞬間停電に耐えれば、ほぼ問題ないと考えられる。

当然、自動シャットダウンまで対応できれば理想的ですが、現状では上記理由で対応しきれないのが現実です。
Sysop
 
記事: 237
登録日時: 2013年5月24日(金) 14:13


Return to リクエスト

オンラインデータ

このフォーラムを閲覧中のユーザー: なし & ゲスト[2人]

cron