リモートアクセスカードで遠隔地のWaffleCellサーバの電源を操作したい。

VPN接続に関する話題、疑問、質問はこちらからお願いします。

リモートアクセスカードで遠隔地のWaffleCellサーバの電源を操作したい。

投稿記事by Chocowfl » 2014年1月21日(火) 18:29

HP ProLiant MicroServerのリモートアクセスカードを使って外部ネットワーク(自宅)から遠隔地のWaffleCellサーバの電源を操作したい。

リモートアクセスカード(RAC)に固定IPアドレス 192.168.0.125 (255.255.255.0)
ポート設定を初期値80から8800 に変更した場合、
自宅PCからWaffleCellサーバにVPN接続した状態でブラウザから
192.168.0.125:8800/index.html でRACのログイン画面が表示し、RACにログインしてサーバの電源を切ることはできますが、
サーバーの電源がOFFの状態の時はVPN接続できないため、電源を入れることができません。
よい方法があればご教示ください。

※インターネット上に「RACを使えば自宅から会社のサーバの電源を入れることができ便利です。」とあったの購入、DDNSの場合、HPのサポートに遠隔地からRACを使ってどうやって電源操作するのか問い合わせたところ、ネットワークの問題となるのでサポート外とのことでした。
Chocowfl
 
記事: 76
登録日時: 2014年1月13日(月) 00:16

Re: リモートアクセスカードで遠隔地のWaffleCellサーバの電源を操作したい。

投稿記事by mozart » 2014年1月21日(火) 20:07

当該RACを使ったことがないので一般論として書きます。

サーバーの電源が入っていなわけですからVPNでの接続は不可能です。
そのような場合は、通常の外部からのアクセスで対応する必要があります。その場合

1)ルーターの設定で8800番のポートを開ける
2)RACへは xxxxx.wafflecell.com:8800 でアクセスする

必要があります。1)の設定はルーターにログインし、静的ポート変換で8800を192.168.0.125に向けて
開きます。(詳細はルーターの説明書を読んでみてください)

この設定が完了すれば2)のURLでアクセスできると思います。試してみてください。

追記  DDNSを使う以上、アクセスできない可能性が少しだけあります。ルーターに割り当てられている
外部IPがサーバー停止中に変わる場合です。ただし、ルーターがリセットされない限りその問題はありませんので
メーカーがいう「サポート対象外の問題」が発生する可能性はかなり少ないはずです。(ルーターをリセットしない
と、通常のプロバイダはIPを変えないからです)
アバター
mozart
 
記事: 707
登録日時: 2013年5月24日(金) 13:56
お住まい: 東京の中心、板橋区

Re: リモートアクセスカードで遠隔地のWaffleCellサーバの電源を操作したい。

投稿記事by Chocowfl » 2014年1月21日(火) 22:21

早速のレスありがとうございます。
明日、ルータ変更して試してみます。 :D
Chocowfl
 
記事: 76
登録日時: 2014年1月13日(月) 00:16

Re: リモートアクセスカードで遠隔地のWaffleCellサーバの電源を操作したい。

投稿記事by Chocowfl » 2014年1月24日(金) 00:47

お世話になっております。
下記のルータ設定でリモートアクセアスカード(RAC)に
xxxxx.wafflecell.com:8800 で接続してみましたが、接続できませんでした。
(【WaffleCell】 xxxxx.wafflecell.com には接続できます。)

xxxxx.wafflecell.com:8800 でアクセスするとDDNSがルータのWAN側アドレスに中継、
ルータは指定ポート8800にきたパケットをLAN側の宛先IPアドレスへ渡す。
そしてリモートアクセスカードのログイン画面を表示してOK!と予想していましたが、間違いでしょうか?
原因は何でしょうか?

ルータ:RT-S300SE
UPnP接続に問題有り、WaffleCellに簡易DMZで接続設定。

〔静的NAT設定〕
エントリ番号:1
優先順位:1
接続インタフェース名:メインセッション(ISP1)
宛先IPアドレス:192.168.0.125 (リモートカードのアドレス)
変換対象IPアドレス:自分のWAN側IPアドレス
変換対象プロトコル:TCP
変換対象ポート:8800 (リモートカードのアドレス)

試しに
A) WaffleCellには繋げなくなりますが、 ルータの簡易DMZを解除して静的NATの設定しても
RAC (xxxxx.wafflecell.com:8800 )に接続できず。 ==> 簡易DMZと無関係?
B) RACポートを49152番以降の番号に変更して、静的NATの設定をしても
RAC (xxxxx.wafflecell.com:xxxxx )に接続できず。 ==> ポート番号と無関係?
:?: :?: :?: ...
Chocowfl
 
記事: 76
登録日時: 2014年1月13日(月) 00:16

Re: リモートアクセスカードで遠隔地のWaffleCellサーバの電源を操作したい。

投稿記事by mozart » 2014年1月24日(金) 01:43

指定ポートが実際に開いているかどうかを確認するために例えば

http://www.cman.jp/network/support/port.html

を利用して確認してみてください。もし開いているにも関わらずアクセスできない、ということになると
このルーターのSPIという機能が悪さをしている可能性があります。同型機種と思われるPR-S300SE
のこの機能は問題があるらしいです。(SEは住友電工の意味)

http://memo.xight.org/2012-07-04-1

何れにしてもまずはポートが開いているかのチェックをしてみてください。
アバター
mozart
 
記事: 707
登録日時: 2013年5月24日(金) 13:56
お住まい: 東京の中心、板橋区

Re: リモートアクセスカードで遠隔地のWaffleCellサーバの電源を操作したい。

投稿記事by Chocowfl » 2014年1月24日(金) 11:14

夜遅くにご回答頂きありがとうございます。

早速、RT-S300SEのポート開放先IPをネットワーク内PCに変更し、
念のためPCのFirewallをOFFにして、チェックしてみました。

http://www.cman.jp/network/support/port.html
で解放ポート番号に向けて
・「あなたの接続(アクセス)しているIPアドレス」で送信
   ===> 到達できませんでした。
・「xxxx.wafflecell.com」で送信
   ===> 到達できませんでした。

RT-S300SEのセキュリティログには「破棄」表示されていませんが、
やはり、ポートが開いていないようです。
NTTにルータ変更の問い合わせしようと思います。
Chocowfl
 
記事: 76
登録日時: 2014年1月13日(月) 00:16


Return to VPN接続

オンラインデータ

このフォーラムを閲覧中のユーザー: なし & ゲスト[6人]